參數設定
1、一般數據設定:
在PV/SV顯示狀態下按住“SET”鍵5秒鐘不放,儀表進入P,I,D等一般數據設定,按住“SET”鍵顯示如下參數,按住“SET”鍵或超過15秒,無按鍵操作則自動返回主畫面
符號 | 名稱 | 設定范圍 | 說明 | 初值 |
第一路報警值 | -999~+9999 | 工程量單位:℃,Kpa (SL2=66時作冷卻設定遷移量,SL4=00時不出現) | 10 | |
第二路報警值 | -999~+9999 | 工程量單位:℃、Kpa | 10 | |
自整定開關 | 0/1 | 0-關: 1-開 | 0 | |
比例帶 | 0~999 | 工程量單位:℃、Kpa | 20 | |
積分時間 | 0~9999 | 單位:秒 | 100 | |
微分時間 | 0~9999 | 單位:秒 | 20 | |
控制周期 | 1~200 | 單位:秒 | 20 | |
PV修正值 | -500~+500 | 工程量單位:℃、Kpa | 0 | |
冷卻相對增益 | 1-9999% | 冷卻比例帶PK/100 | 125% | |
冷卻相對周期 | 5-100秒 | 單位:秒 | 5 | |
數據鎖 | 0~9999 | 0000-不鎖0111-全鎖0101-僅SV可改 2010-內部數據可改 | 0000 |
六、CD00系列溫控表內部數據設定:(此菜單非工程人員請勿進入,以免引起不必要的麻煩)
在PV/SV顯示狀態下按住“<”鍵不放,儀表進入內部設定,按“SET”健顯示如下表參數,接住“SET”健或超過l5秒無按鍵操作則自動返回主畫面:
符號 | 名稱 | 設定范圍 | 說明 | 初值 |
小數點位數 | 0~2 | 熱電偶只能為0,熱電阻0~1 | 0 | |
輸入模式 | 00~99 | 00-0-5VDC或0-10mADC信號輸入 01-1-5VDC或4-20mADC信號輸入 02-0-75mA輸入, 03-0-100mVDC信號輸入 04-0-1mADC信號輸入 05-保留備用 熱電偶輸入 11-E 12-N 13-T 14-L 熱電阻輸入 標準電阻:0-400Ω | 06 | |
PID作用 | 00~99 | 00-PID反作用 33-為手操器(不進行PID運算) 55-為變送作用(不進行PID運算) 66-為PID作用加熱+純比例冷卻 99-PID正作用 | 00 | |
輸出模式 | 00~99 | 00-繼電器觸點輸出 | 00 | |
AL1警報模式 | 00~99 | 00-無報警 10-偏差值超上限報警 20-偏差帶內報警 30-偏差帶外報警 40-偏差值越下限報警 50-測量值越下限報警 60-測量值超上限報警 | 40 | |
AL2警報模式 | 10 | |||
主控間隙 | 1~200 | 工程量單位:℃、Kpa | 2 | |
AL1間隙 | 1~200 | 工程量單位:℃、Kpa | 2 | |
AL2間隙 | 1~200 | 工程量單位:℃、Kpa | 2 | |
測量下限 | -99~+999 | 工程量單位:℃、Kpa | -50 | |
測量上限 | -99~+999 | 同上,根據使用范圍設定 | 999 | |
設定低限 | -99~+999 | 工程量單位:℃、Kpa | -50 | |
設定高限 | -99~+999 | 同上,根據使用范圍設定 | 999 |